原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:
UPS电源在过载保护之后应该是切换到旁路供电的,仪器不应该会停的.
你这个UPS是自己买的还是帕纳科给配置的?
如果是帕纳科配置的那么就有这个问题了,他们要求UPS不允许带旁路功能,不知道你的UPS是否不具备这个功能.
是不是你上次说的,他直接跟UPS接的,没其他稳压电压。
原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:
UPS电源在过载保护之后应该是切换到旁路供电的,仪器不应该会停的.
你这个UPS是自己买的还是帕纳科给配置的?
如果是帕纳科配置的那么就有这个问题了,他们要求UPS不允许带旁路功能,不知道你的UPS是否不具备这个功能.
是不是你上次说的,他直接跟UPS接的,没其他稳压电压。
嘿嘿,如果你要买UPS还是把你原来的稳压电源保留着吧,把稳压电源接在UPS的旁路上面,防止UPS故障/过载等保护的时候用旁路供电,这个时候稳压电源可以起到稳压的作用。