主题:【咨询】关于实验室用电的问题

浏览0 回复17 电梯直达
Jason-lee
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室由于使用的是一幢商业用楼 所以电压不稳定 接地电压也高(5V)  最近仪器老是出问题  包括ICP  以及ICP-MS  烧了两个电源  两个电路板 20多万大洋就没有了  我想问问大家  到底接地电压高对于仪器有什么样的影响,其原理是什么?我们要如何解决这个问题?会不会是别的原因造成的仪器的损坏?有哪些别的原因?
我快被搞疯了.............20万要多少单子才能赚回来啊  哎 疯了
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zihan_love
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Jason-lee
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
装个UPS稳压电源吧,这样就不怕了。


UPS只能解决电压不稳的问题, 接地电压高解决不了。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/9/1 16:56:42 Last edit by qlmkk
Jason-lee
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
icp要有专门的解地

专门的接地是怎么设计的?能不能发个图片或者是设计图供我参考一下。
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
icp要有专门的解地

专门的接地是怎么设计的?能不能发个图片或者是设计图供我参考一下。

楼主可以去买一根铜皮,埋入地下,再与仪器链接起来,这根线做为仪器的零线,接仪器外壳。同时请检查一下,你现在的仪器是不是零线与地线混搭了。
yzguo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
你的ICP现在用的是什么稳压电源?

如果使用隔离型的稳压电源,我有办法帮你解决零地电压高的问题,我可以帮你把零地电压降到0.5V左右.

PS:一定要是隔离型的稳压电源,其他类型的不行.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Jason-lee
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
你的ICP现在用的是什么稳压电源?

如果使用隔离型的稳压电源,我有办法帮你解决零地电压高的问题,我可以帮你把零地电压降到0.5V左右.

PS:一定要是隔离型的稳压电源,其他类型的不行.


电源还没有买过来 还在采购  如果可行的 话  我要求采购只能采购隔离型的电源