  在我们的生产和生活中,稳压器虽然作为辅助设备,但是如果平时不好好维护的话,也是很容易出现故障的,下面我们来看看稳压器都会出现哪些故障吧!
  1.稳压器通电后不能吸合
  交流稳压器是利用电磁吸力弹簧反作用力配合动作使触头闭介勺断丌的、通电后不能吸合的原因是多方面的,当稳压器发生故障时,应首先测试电磁线圈两端是否有额定电压。若无电压,说明故障发生在控制回路,应根据具体电路检查处理.若有电压且低于线圈额定电压,致使电磁线圈通电后产的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,则可更换线圈。若有额定电压。则心检查线圈是否断线,螺丝是否松脱。另外,机械机构及动触头发生卡阻,都可造成稳压器通电后不能吸合。
  2.稳压器吸合不正常pdqs_3
  稳压器吸合不正常是指稳压器吸合过于缓慢、触头不能完全闭合,铁心吸合不紧等现象;产生该类故障的原因通常有电源电压过低、触头弹簧几力不合适、动静铁心间隙过大、机械卡阻以及转轴生锈、歪斜等。当稳压器吸合不正常寸,府查明原因,排除故障。如果弹簧压力不合适时,应调整弹簧压力,必要时进行更换;如果动、静铁心间隙过大,心重新装配;如果轴部有问题,应清洗轴端及支堆秆,必要时应凋换部件。
  3.触头
  断相发牛触头断相时,电动机仍能转动,但发山嗡嗡声,此时稳压器应立即即停车。产生触头断相的原因由于某相触头接触不良或连接螺丝松脱;排除的方法址检查触头的连接处,应保证可靠连接,螺丝必须拧紧,不得松动。
  4.相间短路
  由于稳压器的爪反转连锁控制失灵,或因误动作,致使两台稳压器同时投入运行而造成相问短路,或闪稳压器动作过快,转换时间太短。在转换过程中发生电弧短路。为了避免发生相间短路,应定期检查稳压器务部件的工作情况。要求可动部件不卡阻,接线处无松脱,零部件如有损坏应及时修换,灭弧罩应完好。如有破碎,要及时更换。
  关于稳压器的常见故障以及解决方法,以上都给大家例举出来了,希望对大家有所帮助!