厂家说半年一年的更换一次,原厂的里面好像加了甘油什么的,防冻的,记不清具体是什么了。
南方这边更换时就直接换高纯水就行了。
特域冷水机
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你所展示的问题所在是水压表,指针乱动有可能是水压表老化失灵,还有就是水流量有问题,或者冷水机水泵里有东西卡住影响水流量,当你再开机的时候水泵卡住的杂质被冲碎又恢复了正常。
七月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
那个频繁跳动的应该是水压表,我们ICP的水冷机也出现过,当时拆开仔细找原因,很不容易才发现是链接到水压表的管子老化开裂所致。