原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我的是Z-2300.
你的仪器是什么型号?不同仪器位置不同。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:那这个紫外管是在什么位置?
夕阳老师说的极是,一般潮湿天气会导致监测火焰的紫外管表面有水雾,火焰的紫外线透不过所以主板收不到火焰点燃的正确信号就熄火了。可以用吹风机适当吹干紫外检测管,可以迅速解决类似问题。
原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢安老师原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我的是Z-2300.
Z-2300的UV传感器在燃烧头的左边,见附图。但是由于UV电路板在密封的金属盒子里,用电吹风在外部吹干除湿的效果并不理想,还是将UV电路板取出才能彻底除湿。