原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
好货不便宜啊,是不是这款?价格应该还可以谈的吧?



这个可以啊!就是价格有点贵啊!


嗯 是有点贵。但领导不想再受断电跳闸的困扰了,咬牙之后还是决定买了


呵呵,你们电路当初怎么设计的,我们不是这样设计的,是分开走的线


是分开走的啊,一层楼都整出13个回路了,但是…………他只在总开关的位置装了漏电保护开关,那结果就是,只要其中一条回路出现漏电或者过载总闸就会跳,然后就全停了。我们跟电工反映过,为什么不给每个回路装一个保护开关呢,人家直接回答,都是这么装的,只装总闸上……然后我们就只能无语……


这个就不行了,还得分开装


对啊,我们都觉得应该分开装,但人家是专业的,专业人士说的话……我们无力反驳啊
公司同事不会这么难沟通吧!可以找老大向老板反馈意见


他已经帮我们把通风厨换了漏电保护开关了,配电箱,他不想动,我们这全是防爆设计的,我估计是他嫌动配电箱会太麻烦


嫌工作量大啊


对滴


碰到这样的公司同事也无语啊!


呵呵 人都是有惰性的不是,可以用其他简便的方式暂时应付的就先应付一下,可以理解滴。


公司还是希望同事之间发挥自己的工作能力,10块钱能解决的非要1000块东西才解决
topeyzhou
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵 对啊,我觉得也应该这样,可是偏偏就有那样的员工……也许就这个“优点”所以八九年了,还是个电工
topeyzhou
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
真不能在别人背后说坏话,刚打了电工怎么怎么滴,人家就跑办公室里了,还好我反应快,马上换了个页面。以后坚决不在人背后说坏话了
依风1986
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个还是尽量沟通,不行也没办法