主题:【第六届原创】实验室电路改进-写在多雨之秋

浏览0 回复13 电梯直达
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【摘要】实验室用漏电开关可以减少仪器被雷电伤害的机会,改进实验室电路,可以让实验室内的仪器被更好的保护起来。

【关键词】 UPS,漏电开关,气质



前言

实验室建设好并运行至今已经一年多了,设计实验室的时候,直接把380V的交流电引入实验室并配置了一个60A的总漏电开关,然后经过供电箱分成多组分别供给各种电器。其中一组专门供给GCMS用,也配备了40A的漏电开关。据一PE工程师说GCMS最好不要和其他带电动马达的仪器用同一组电,因为其他马达启动的时候有可能影响GCMS。但这点没有经过考证,为了保险起见,实验室的空调一律采用房子原有的电路,这电路与实验室专用电路是不同的分支。

请见下面的实验室的平面图:





如上图中红线所示,从实验室电源总闸拉出3组线,A4,5的实验台用,上面摆着220V的烘箱和纯水机,B组线给天平室用,C组线是GCMS专用的。

注意:如果实验室有使用380V的个别仪器,请设置一组380V的电路供它专用,并在插座上标明电压,表明使用范围。



事件与解决措施

公司所在的大楼避雷措施没搞好,公司的地线根本就没接地,零线火线之间电压在4.25V,勉强符合的气质对电源的要求。实验室内的GCMS由一个UPS及配套的电池组保持稳定的电压电流供应,一般的短时间停断电(如3h内),都能被UPS化险为夷,很好地保护了GCMS的电路板及分子泵。不过,期间由于多次的狂风暴雨夹杂着电闪雷鸣,UPS的电池组在贡献完最后一安电流后,也无可奈何地停止了电力的供应。

我们想自己给实验室接一根专用底线,但实验室在二楼,房子是租人家的,把地线拉到一楼工程量比较大,不得不把这个最好的方案给取消了。

为了给GCMS更好的保护,也为了工作方便。于是在咨询大量与电打交道的经验人士后,最终了解到有一种线路避雷器,也就是并联在实验室的电源上。其工作原理是把电路中接受到的一些雷电脉冲吸收掉。至于能力多大,我并不能提供数据说明。请见下图中的神器:线路霹雷器.

该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创加分
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


下面的是安装好后的效果图:



效果与结论:

今年雷雨特别多,安装了线路避雷器后,它不断接受雷电的洗礼。以前有小雷电经过,漏电开关都会跳闸,现在只有比较大的雷电才跳闸。也算是起到了一点保护作用。如果哪位版友也遇到这种事,也可以参考下。给你们的仪器多一点保护吧。
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创再加分
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验楼几层?
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不错的经验分享。我家里的漏电开关也经常跳闸,据电工反映是电流保护太过敏感,可以调节。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zzz23010402
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很专业啊~
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
baby073125
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
避雷器还真没有听说过,看来这个东西还真的安装。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zyl3367898
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
还没见过避雷器,管用吗?
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
dfgj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
还滑看到过,是什么牌号的,电流是多大的,你那个接地线是怎么做的啊,接在哪里的啊,我们以前接在钢的自来水管上还是出事了,烧仪器,因为接地不好而得不到保护,
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不错,挺好的,就是如果把配电箱换个大点的,把上下2个小箱子里面的开关都集中到一个大点配电箱里面,再预留1-2个开关备用,这样效果更好,也更加的美观,瞧那布的线乱七八糟,颜色的线都没有区分开。

该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
fanchuangang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室水电设计很重要,所以在开始的时候一定要规划好,后期改造会造成极大的不便
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴