主题:【求助】关于油烟监测现场问题

浏览0 回复6 电梯直达
ROCK猫core
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
目前有一个活 测油烟进出口求进化效率的
进口是没有外露部分的管段 都镶嵌进墙里和天花板上  出口更头疼6家企业共用一个排气筒 这种情况下 是如何监测 望老师指点
该帖子作者被版主 埃罗2积分, 2经验,加分理由:三同时基本上是废掉的。测不了。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
troy1127
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xuezi6473
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
先要讲清楚是几台油烟净化器,如何布设,管道是什么样的,可以的话上图,大家群策群力。
wfuse001
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种不规范的,当初怎么做环保验收的,真是。。。
战天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第一种方法就是改管路了,实在不行就让另外五家先停止工作了,进口要找到净化器的管路开口了,如果都达不到要求,这个活就不用接了,没法做
埃罗
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你出口就没有办法开标准的采样口。怎么能测到比较理想的处理后数据呢?但是现在这种情况很多。三同时基本上是废掉的。本来这些也是应该三同时的。