主题:【已应助】LC-20AT 漏液报警

浏览0 回复13 电梯直达
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
LC-20AT 漏液报警,肉眼检查没有发现漏液,用电吹风吹了漏液感受器,结果故障依旧,是什么问题,是感觉器太灵敏了吗,有什么解决办法?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
为您推荐
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
超级修理工
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先确认报警位置,仔细观察位置传感器周围,确认没有漏液。如果确实如楼主所说那么有三种可能性,一外置的传感器坏了(做配件处理),二内置环境的传感器坏了(这个可能集成在主板上也非常恶心),三相应位置模块的主板坏了(最悲剧)。当然还有就是传感器接线松了(不过可能性不大)
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、可以确定没有漏液、也打开检查了内部也没有看到漏液
2、打开后顺便做了一下清灰,其实很干净基本没有什么灰。把主板上的插头也重新拔插了。内置的环境传感器在什么位置?
3、上述处理重新开机后不报警了,不知道明天还报不报警。传感器好还是坏有检查的办法吗?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2016/6/19 9:47:52 Last edit by xky0230699
超级修理工
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:1、可以确定没有漏液、也打开检查了内部也没有看到漏液
2、打开后顺便做了一下清灰,其实很干净基本没有什么灰。把主板上的插头也重新拔插了。内置的环境传感器在什么位置?
3、上述处理重新开机后不报警了,不知道明天还报不报警。传感器好还是坏有检查的办法吗?
因为我没见过LC_20实物,所以内置的传感器位置我也不清楚,但是所有液相漏液报警的机制一个道理,一个检测漏液位置,一个环境,两个做比较确定漏液是否存在。如果你只是做了上述操作,就好了,那么有可能接线真的松了,或者阈值设置的不符合你实验室环境,导致误报。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:互动
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
外置传感有一高、一低两个感应头,不知道是不是低的是漏液、高的是环境。
超级修理工
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:外置传感有一高、一低两个感应头,不知道是不是低的是漏液、高的是环境。
手头有这台仪器的全套资料吧,想要弄明白就认真看吧,或者有上门的工程师就不耻下问。仪器就是多动多看,我实验室的东西大部分让我拆了一遍,哈哈
hhbbcc
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
传感器探头在泵那个开关门的右下角,看一下那个地方有没有漏液,也可能是漏液设置的检测值太低,导致环境湿度大了也报警,在仪器设置里面设置一下限度值,设置大一些
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hhbbcc(v2855754) 发表:
传感器探头在泵那个开关门的右下角,看一下那个地方有没有漏液,也可能是漏液设置的检测值太低,导致环境湿度大了也报警,在仪器设置里面设置一下限度值,设置大一些
看了没有液体,这几天用了又没有报警,暂时就没有更改设置。
夏天的雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
会不会是空气湿度太大引起的
可能吧。考虑到这个问题,实验室内很早就配了除湿机,又用电吹风吹了感应探头,后面又没有再出现问题。
小余儿
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
手机版: LC-20AT 漏液报警
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴