主题:【已应助】对比《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020与《室内空气质量标准》GBT 18883-2002

浏览0 回复8 电梯直达
Insm_1baf0911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020出来了,那请问对于幼儿园,用新标准还是《室内空气质量标准》GBT 18883-2002?用哪个标准来评价比较合适?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/08/06
验收用50325合适,尤其是做完装修、治理等工程类,要用50325做,18883只适用于日常监测,而且如果需要判定的话,18883很多情况是判定不了的。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
验收用50325合适,尤其是做完装修、治理等工程类,要用50325做,18883只适用于日常监测,而且如果需要判定的话,18883很多情况是判定不了的。
Insm_1baf0911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
验收用50325合适,尤其是做完装修、治理等工程类,要用50325做,18883只适用于日常监测,而且如果需要判定的话,18883很多情况是判定不了的。


好的,谢谢,还想请问一下如果是幼儿园要验收的话,可以给我第三方检测公司做吗?

还有一个问题我刚看了18883,适用住宅和办公建筑物,还有其它室内环境;50325适用范围更广,还包括了医院病房、幼儿园、文娱场所等。那么比如幼儿园一定要用18883,那是只出数据,不做判定吗?可以加限值吗?
歌名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Insm_1baf0911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
按50325-2020做就好了
好的,谢谢
oscar_2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个是强制性标准,后一个是推荐性标准;幼儿园肯定是按强制性标准执行。
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Insm_1baf0911(Insm_1baf0911) 发表:

好的,谢谢,还想请问一下如果是幼儿园要验收的话,可以给我第三方检测公司做吗?

还有一个问题我刚看了18883,适用住宅和办公建筑物,还有其它室内环境;50325适用范围更广,还包括了医院病房、幼儿园、文娱场所等。那么比如幼儿园一定要用18883,那是只出数据,不做判定吗?可以加限值吗?
18883适用也挺广的,室内差不多都能用。幼儿园可以用两个标准做,可以只出数据,不判定,限值最好也不加,因为你查下18883就知道了,如果加限值的话,至少小时均值采45分,8小时均值采6小时,何必呢。你是第三方还是
Insm_1baf0911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 18883适用也挺广的,室内差不多都能用。幼儿园可以用两个标准做,可以只出数据,不判定,限值最好也不加,因为你查下18883就知道了,如果加限值的话,至少小时均值采45分,8小时均值采6小时,何必呢。你是第三方还是
第三方,明白了,谢谢哈
Insm_1baf0911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:一个是强制性标准,后一个是推荐性标准;幼儿园肯定是按强制性标准执行。
原来如此