ZC-7型兆欧表使用心得





首先将兆欧表放到水平平整的桌面或地面或其它物体上,检查或连接仪器测量线,带夹口的线端一端接到兆欧表线端上,从我们这个角度看是兆欧表的右面接线端上(标有L端口),另一端接到被测仪器的相线端上,可以是仪器火线、也可以是仪器零线,也可以同时接仪器零火线上。带接插端子的那条线(另外的一条线),接到兆欧表对应的地线接线端口上,从我们这个角度看是兆欧表左面那个接线柱(标有E端口)另一端接到被测仪器的地线上或接地良好的机箱螺钉或接线柱上。有的兆欧表两条线外观一样,那就得找对应关系了,对应关系得找对,不能弄错。也有的兆欧表两条线颜色不一样,一般会有一条是黑色,另一条是红色或其它颜色,黑色的一般接地线,红色或其它颜色的接相线(零线、火线或零火线)。

线接好,可以一手扶着兆欧表一手抓着兆欧表旋转手柄,顺时针以一分钟120转左右的速度,匀速旋动旋转手柄,一分钟120转左右旋转速度兆欧表大概能产生500伏左右的直流电压,这个电压还不小,使用时一定得注意安全。

一次测量一般需要15秒,也有的要求是30秒。如果是多次测量或连续测量,旋转手柄一分钟120,还得是匀速转动,那还是挺费劲的,体力小的人这个活还不太好干。

现在国家标准规定,一般仪器都得做绝缘电阻这个指标,因为这个是安全性指标。绝缘电阻值是不小于20MΩ,这个数值还是比较容易满足的。

这款仪器是一款纯机械类仪器,不需要接电源,光靠旋动手柄即可。在早些年用的还是很多的,我在很多公司、实验室或是安装现场都见到过(有的可能是类似仪器)。现在用的逐渐少了,现在很多公司都开始用智能化更高(电压可以设置)、性能更好(输出电压更稳定)、安全性更高更高端更先进的电子仪表了。