变压器油中气体含量测定
方法概要:采用Y-1007分析仪,能够简单、快捷定量出变压器油中溶解气体的含量,H2的最小检测限到10ppm;CO、CO2最小检测限到5ppm;C2H2的最小检测限到0.1ppm。快速的判断变压器所出的故障。
测定组分:H2、O2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 流程图
![]()
测定组分:H2、O2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2
检测器:FID、TCD、甲烷转化炉
色谱柱:专用色谱柱
测定条件:柱温60℃,汽化室60℃,检测器120℃,热导温度70℃,转化炉温度360℃ 辅助设备:高纯氢气,高纯氮气和空气气源,脱气装置,专用工作站Y-101。
色谱图
![]()
FID检测组分