主题:【求助】数据处理机上

浏览0 回复3 电梯直达
dcl77
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
早上要做分析时发现当柱温等温度达到设定温度时,数据处理机上显示的数字一直处于6位数,无法调零.求助出现此异常是什么原因造成?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dcl77 发表:
早上要做分析时发现当柱温等温度达到设定温度时,数据处理机上显示的数字一直处于6位数,无法调零.求助出现此异常是什么原因造成?

应该是温度过高吧。或者你看一下有没有在那个时间调了电压。
凌云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看看是不是灵敏度太大或衰减太小,变换下灵敏度和衰减看看,我以前也发生过,是着方面的问题,要么换个工作站,加台电脑,也不花多少钱。
nicexxh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dcl77 发表:
早上要做分析时发现当柱温等温度达到设定温度时,数据处理机上显示的数字一直处于6位数,无法调零.求助出现此异常是什么原因造成?

关掉重新开,试试;再就是,你的仪器信号是不是不在处理机的量程范围内,调下看看
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴