主题:【已应助】商住一体的小区住宅楼的噪声限值应采用哪个标准?

浏览0 回复3 电梯直达
Insm_4e31dac6
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
现有一个商场,下面四层位商场商铺,五楼以上为居民住宅,四楼裙楼处有多台空调外机及油烟风机,那居民住宅噪声限值需要达到GB22337-2008和GB50118-2010这两个中的哪个标准呢?按照GB22337中二类区应该是窗外达到昼间60以下,按照GB50118又应该达到什么标准?还是说两个标准都要执行?
推荐答案:老兵回复于2020/07/01
标准不能交叉执行,如果四楼裙楼处的多台空调外机及油烟风机属于商业用途的,建议执行GB22337。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:常来
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
标准不能交叉执行,如果四楼裙楼处的多台空调外机及油烟风机属于商业用途的,建议执行GB22337。
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 v32950531积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
标准不能交叉执行,如果四楼裙楼处的多台空调外机及油烟风机属于商业用途的,建议执行GB22337。
洁净厂房的标准可以交叉执行吧。
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 洁净厂房的标准可以交叉执行吧。
标准不能交叉执行系指在在判定环境质量、污染排放与控制污染物是否超标时。环境标准没有规定的可以参考其它标准规定。