主题:【讨论】征集关于UPS备用电源相关知识和图片

浏览0 回复33 电梯直达
可能感兴趣
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
那是台15KVA的UPS,主机加电池柜。

桌子上面的是台小仪器,旁边还有台安捷伦的1100。

其实主要带的仪器是背面房间那个大家伙,就是它了。


UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xy200609 发表:
感谢楼主提供学习机会,关于UPS知识我长了见识,谢谢东方老师!



客气了,大家互相学习。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 renture 发表:
两种工作方式的图片都一样吗



不一样,有很大的区别。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在上2张UPS和全模块化生化仪配套的


中国人民解放军301医院生化室






赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by 东方电源
luoxinkuan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 capinter 发表:
原文由 dickwang2008 发表:
这个UPS好大呀。

放在桌面上的那台应该不是吧?地面上靠里面的那台才是UPS吧?靠外面的是稳压器吧?


对这个不了解
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 luoxinkuan 发表:
原文由 capinter 发表:
原文由 dickwang2008 发表:
这个UPS好大呀。

放在桌面上的那台应该不是吧?地面上靠里面的那台才是UPS吧?靠外面的是稳压器吧?


对这个不了解



有什么不了解?

他说的不对,我已经在2楼的顶楼说了,请查看,谢谢!
风之彩
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室的UPS图片



该帖子作者被版主 zhufangwei5积分, 2经验,加分理由:非常感谢
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵













以上工作原理图就是这种工频UPS的,和大家平时使用比较的山特的UPS的工作原理图不一样.

大家可以看到机器内部那个大的变压器,就这是这种工频UPS的输出隔离变压器,而大家平时使用的山特UPS是没有这个变压器.

这种机型在抗冲击\使用寿命\质量等方面,都要超出一般的高频式的UPS.
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、 高频机与工频机区别
定义
1、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,俗称高频机,高频机体积小、效率高。
2、工频机:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
2、 高频机VS工频机
2-1高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。
2-2高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。
2-3工频机的抗负载冲击能力较强。
3、性能比较

序号\比较的指标性能\高频UPS\工频UPS

1、过载能力        一般    较强
2、抗输入浪涌能力  一般    较强
3、输出抗冲击、短路能力一般  较强
4、输入PF值        0.99      0.7
5、整机效率        85~90%  75~85%
6、功率密度          高      小
7、零地电压      较差有高频分量    相对较好
8、输出级元器件      多      少
9、功率器件容量      小      大
10、故障时器件损坏程度 高    低
11、可靠性        一般      好
12、可维护性      较复杂    简易
13、重量              轻      重
14、体积            小        大
15、与发电机适应力  较差    好

从以上的比对中可以清晰的看出工频机在很多的方面优于高频机。对于可靠性要求较高的一些重要、关键部位的电源保护方案还应以工频机为首选。