主题:【讨论】HPLC测压问题

浏览0 回复15 电梯直达
fangyong10
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
各位大虾,
好啊,小弟最近有个问题比较疑惑,我们通常看到显示的HPLC的压力是柱前压力,还是柱后压力。当不上柱子时,也有个压力,所测的系统压力是哪个位置?还是整个系统就一个压力,从泵到检测器都一样?
望大虾们解惑,讨论,谢谢。
推荐答案:老多_小多回复于2009/06/02
不能,那样色谱柱很容易坏,最好不要到极限
补充答案:

happy王子矜回复于2009/06/02



我们用的ODS柱最大限压是19.6bar,我们仪器报警限是18。
压力超限会把柱子弄坏吧。


19.6Mpa?还是19.6bar?

li398108回复于2009/06/02

是柱前压力,柱后一般没有压力,除非你在柱后在加一个反压。

雾非雾回复于2009/06/02



我们用的ODS柱最大限压是19.6bar,我们仪器报警限是18。
压力超限会把柱子弄坏吧。

柏坡回复于2009/06/02


显示的HPLC的压力是柱前压力,当不上柱子时的压力是在线过滤器或保护柱的压力

谢谢各位。


那如果我的SEC色谱柱最大限压为18bar,那实际操作压力为多少是安全的?比如不上柱时有4bar,那我的最大操作限压是不是可以到22bar(HPLC显示压力)?

应该不是22bar,你测的是柱前压,柱子耐受18bar,22超限了。不超18就可以。个人观点

为您推荐
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
老多_小多
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 fangyong10 发表:
各位大虾,
压力探测器一般在泵出来的地方。测的都是前端压力,柱后基本没压力的,除了人为加的一点点背压,防止检测器气泡的。
fangyong10
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 emoc98311 发表:
上柱子的时候显示的是柱前压,柱后的压力是很小的,跟大气压差不多;不上柱子的时候显示的是管路压力,一般接近常压或略高
happy王子矜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 mcds 发表:
那柱前压力是指HPLC保护柱前压力,还是色谱柱前压力,HPLC实际显示压力应该小于色谱柱实际压力吧?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴