主题:【求助】液相开机压力就很高怎么回事?

浏览0 回复22 电梯直达
hongdou0221
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
岛津液相LC-10ATvp,今天早上开机运行发现压力就很高,25MPa,柱子断开压力仍然不变,入口单向阀出口单向阀全部拆掉压力仍不变,怎么回事?急求高人指点。
为您推荐
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
小不董
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
purge阀打开了吗?打开后看看压力还会那么高吗?是否你关机时是非正常关机,关泵。
秦时明月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zhaohua8011
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
renxin81
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
happy爱米粒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很明显是入口单向阀前面的管路或者是溶剂过滤头堵了
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xuexiaohong
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xizhi
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
同意楼上的,柱压高从后往前查,柱压出奇低从前往后查;问题应该在泵后环节。顺便检查一下流速是否稳定
有水有渝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hongdou0221
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
谢谢各位热心解答,鞠躬。
能拆的都拆了,压力还是下不来,就差没拆泵了,以前出现过这种情况,直接压力传感器调零了,调完后倒是能用,就是总这样调零也不是办法,急!
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴