主题:[紧急求助]关于Z5000冷凝水

浏览0 回复11 电梯直达
jianlin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
去年出了一次半年的差。今天再做原子吸收分析试验遇到麻烦了。
我用的是Z5000的日立原子吸收分光光度计,开机后与电脑联机,可以听到复位的声音,打开冷凝水也可以流。但是在设定好测定的项目后,按Verlfy后加载设置,就又听到类似复位的声音,可能电磁阀活动的声音。然后冷凝水就停了,不能向下做了。试了很多次都是这样,按理说并没有对冷凝水设置的,怎么会控制到了冷凝水,并且停了呢?非常郁闷。关掉控制软件,重新开启,重新onlin,冷凝水就正常了,但是设定好了条件,开始加载条件时,就又停止了。试了多次都这样。请大家帮忙分析一下啥子原因呢。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
jianlin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
bunaas
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jianlin 发表:
去年出了一次半年的差。你用的是水冷循环装置还是自来水?你看见水停止了吗?还是仪器报警?
LiveBandit
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们这有台Z-8000,以前也是水冷报警装置的经常会出现提示错误信息.结果经我们的高人给彻底改了,让自来水直接流入燃烧头和石墨炉.只要盯着不停水就行.
jianlin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wangfeidown 发表:
我们这有台Z-8000,以前也是水冷报警装置的经常会出现提示错误信息.结果经我们的高人给彻底改了,让自来水直接流入燃烧头和石墨炉.只要盯着不停水就行.


那个可能是把电磁阀直接给拆除了。不用经过控制了
jianlin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
经过维修工程师的仔细检查,是磁铁部位的冷凝管堵塞了。而只从故障表象上分析是容易认为是控制系统的原因,其实由于此机器石墨炉和火焰都需要冷凝水,火焰部分的冷凝管堵了,系统对石墨炉部分冷凝水仍进行控制,所以造成了上面的一加载火焰部分条件设定时,冷凝水就停止的假象。
bunaas
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实,这是个很好的案例,很多时候原子吸收不是电路故障,但表面却很像。另外,你如果看看你自己在前面说的,就会发现,你原来的描述不精确。你应该说明一选择进行火焰测量,冷却水就停了。那样的话,别人也就明白了。
chendian333
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jmsjhj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
夜市
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我上个月就碰到了类似的问题,冷却水循环系统漏水,还有就是做石墨炉时老提示冷却水流量低自动停止程序,很是郁闷。后来在厂家的指导下自己把冷却水系统拆了,一检查发现漏水是因为一个管卡松了,冷却水流量低是因为过滤网堵了,把管卡扣紧,清晰过滤网后一切OK。开始还一直以为仪器出了问题。汗~~~~~~~~~~~~
lyxtcm
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
谢谢提供这么好的经验
对我这个新手来说真的很有用啊
我记住了
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴