原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:
最近AA 800的石墨炉测试不是很稳定,请教了工程师,说可能是电源不稳定所致,需要配置稳压电源。但是在08年配置仪器设备的时候是稳压电源的,但是在使用石墨炉的时候,会出现其他房间甚至整个大楼的电压不稳定,所以就没有再使用。在这问问,你们的石墨炉AAS是否配置稳压电源?
(1)使用交流稳压器首先要搞清楚一个概念,那就是这种稳压器只能稳压(即对外电网电压的波动实施稳定),而不能稳定总供电系统的负载功率。所以楼主即使使用了交流稳压器,但是由于该单位的总电压负载能力低(即功率不足),因而稳压器在大负载工作时,仍然会影响整个系统的其他用电的稳定。
(2)至于石墨炉是否需要配置稳压器,这要从两个方面加以考虑;首先要了解仪器的石墨炉控制系统的加热方式,如果石墨炉控制系统加热电流采取的是可控硅控制方式,那麽对于所采用的稳压器的种类就要考虑了,最关键是要调研稳压器的的输出波形要保证是正弦波的类型。其次就要考虑供电系统的总负载是否有余量;一般石墨炉的耗电功率在6000瓦左右。
(3)我个人观点,是不需要配置稳压器,除非是该供电系统的电压非常不稳。此外,要满足仪器的功耗需要,这才是最重要的。如何满足?这就是电工的职责范畴啦!
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:
目前市场上大部分的稳压器在电路设计的时候都不是整流型的,所以输出的波形都是正弦波。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:
磁饱和型的稳压电源也不是整流型的,其输出波形也不是正弦波。例如614系列的。