气相离不开气源,有气瓶,有发生器。发生器肯定都是在实验室了,那么气瓶呢?

实验室放个“氢弹” 即使有 气瓶柜  也算是个 安全隐患了

你们是怎么放的? 都有哪些安全措施?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
独钓寒江雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
独钓寒江雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
气相离不开气源,有气瓶,有发生器。发生器肯定都是在实验室了,那么气瓶呢?

实验室放个“氢弹” 即使有 气瓶柜  也算是个 安全隐患了

你们是怎么放的? 都有哪些安全措施?


氢气放在气瓶柜危险性更大~

氢气爆炸下限4%

氢气瓶满瓶大约5.5立方

如果泄露的话10立方的房间需要泄露400升气体,大约1MPA压力

气瓶柜最多1立方多

只要泄露40升气体就能达到,大约0.1MPA压力

而且气瓶柜的电路及开关都需要隔爆的

气瓶柜的钢板厚度能否承受万一爆炸的威力更要考虑
若火流
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
若火流
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
独钓寒江雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 若火流(v2647512) 发表:
气房门24小时敞开着


气体室通风最安全
阿宝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很多实验室 仪器较少,考虑到成本问题,一般都直接把气瓶放在实验室里面
只有仪器较多的时候 可能才会 管线上墙,气瓶外置
不管怎么放,安全都是第一位的
秋醉虞阳
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我看了很多实验室。有实验室在二楼,气瓶放一楼。有同一房间不做任何防护的
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们每个分析室都有单独的钢瓶间,有楼上楼下布局,也有墙内墙外布局。
其实只要注意通风,开间和侧顶通风,对付泄漏是安全的,因为氢和氦为轻质分子,泄漏直线上移,注意顶部留空就行了。
sodaba
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
随着实验室人安全意识的提高和资金的充足,大家都喜欢汇流排布置气路,安全才是硬道理!在学校的时候,都是氢气和色谱挨着,这个安全隐患绝对有!