原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
一、重新埋地线(工程量大,浪费的钱远远要比买台能解决零地电压高的电源,很多电工都不愿意搞,太费事了)
可以
二、买台能搞定零地电压高的电源(注意不是所有的电源都能解决哦,我先晒几种不能搞定的电源,1、高精度全自动稳压电源2、精密净化稳压电源3、UPS电源4、电力补偿稳压电源5、无触点稳压电源)
东方老师提到的,应该是交直交稳频稳压电源,这种电源可以解决因接地不好而零地电压过高的问题吗?1KV电源的价格是多少呢?
可以,3K多吧
元旦之后我公司有2台电源到,正好我公司的零地电压有1.7V左右,我接上这个电源之后做实验给你看,可以把零地电压降到1V以下,有照片为证。
这种电源降低零地电压是什么原理呢?
价格要3K啊,比一般的稳压电源是贵不少了。
按红外功率220W计,用500VA的似乎也可以?500VA的多少钱?我们买仪器设备超过2000元就算固定资产,审批程序很繁琐。
零地电压过高无非两个原因:
第一、电网三相电不平衡造成中性线(零线)偏移,解决办法是让电工来配电箱中调配负载(相当的麻烦)
第二、本身大楼的接地不好
综合以为2点,这种稳压电源输入电压与输出电压隔离开了,输出电压以该稳压电源的零线作为参考点+技术处理就可以降低零地电压了
木有500VA的电源