原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
我们也是检查这些。不过对于氩气的储量不好检查,我们用的是液氩。
你们没装分压表吗?氩气分压达到仪器要求就可以了
有装分压表,分压表只能表示气态的氩气的压力,对于液态的液氩就是未知的。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
液氩没有表的吗?那你们平时是如何评估是否用完了,我记得用完后罐体很轻,可以推得动
还有你们是只有一个罐吗?那是不是有出现测试过程中用完导致熄火的情况