主题:【求助】如何判定地下渗水为自来水还是污水

浏览0 回复19 电梯直达
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个我觉得你应该先找市政部门了解一下,到底管道是什么性质的,然后再来进行检测。
郭景祎
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
很简单,就测余氯
假设是臭氧消毒呢?


那就测甲醛或者溴酸盐
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
很简单,就测余氯
假设是臭氧消毒呢?


那就测甲醛或者溴酸盐
按照你的说法,这两个物质都需要测定的
gunf1987
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
污水管网和自来水应该视觉就可以分辨了吧,污水里悬浮物好多,好臭,随便COD氨氮和自来水都没法比啊
zmxorhhxa
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
污水管网和自来水应该视觉就可以分辨了吧,污水里悬浮物好多,好臭,随便COD氨氮和自来水都没法比啊


问题是你如何肯定渗水带出来的悬浮物不是泥土里的呢???  或者COD 氨氮等等项目偏高会不是是渗出的自来水被泥土所污染造成的呢?
郭景祎
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不用啊,测一个就行,如果分不出来再测另一个
sgxy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
很简单,就测余氯
假设是臭氧消毒呢?


用臭氧的不多吧,比次氯酸钠的成本高吗
gunf1987
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
污水管网和自来水应该视觉就可以分辨了吧,污水里悬浮物好多,好臭,随便COD氨氮和自来水都没法比啊


问题是你如何肯定渗水带出来的悬浮物不是泥土里的呢???  或者COD 氨氮等等项目偏高会不是是渗出的自来水被泥土所污染造成的呢?


不好意思,我没有看到是渗水,这个相当于过滤了一遍,是不好判断了
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
除非是很巧,两个管道都有,不然的话可以观察附近的窨井盖上的字就可以知道了,是污水还是自来水或者是雨水管网
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴