主题:【第六届原创】记一次室内空气新风量测定的扩项实验

浏览0 回复10 电梯直达
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为jianhuilcn原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近扩项HJ/T 167的项目,其实大部分项目都已经有开展过了,唯有一个新风量没有从来没有做过,发现论坛上关于这个项目的讨论也并不多,所以把这是扩项实验跟大家分享一下。

首先是参考了一下论坛第五届的一个关于新风量原创帖的经验,原帖地址如下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121019/4311979/















该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
wulin321
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
扩项就等于一次小的评审
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/10/30 17:55:33 Last edit by wulin321
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
监测示意图画的真专业,我们做过这个实验,如果实验空间较大或密闭性不是特别好很难做到初始浓度与本底浓度有较大差异且浓度均匀,我感觉示踪气体法有它的局限性,不知还有没有其他测新风量更好的方法
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:有理
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/10/31 8:08:25 Last edit by chounu
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chounu(chounu) 发表:

监测示意图画的真专业,我们做过这个实验,如果实验空间较大或密闭性不是特别好很难做到初始浓度与本底浓度有较大差异且浓度均匀,我感觉示踪气体法有它的局限性,不知还有没有其他测新风量更好的方法


也不算专业吧,也就乱画而已。我也觉得局限性确实挺大的啊
reytop
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
快乐鱼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
操作起来确实步骤比较多,不过具体其实也并不太复杂
名字长了容易引起注意
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jianhuilcn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
新风量主要是测什么设备的?


测试室内的通风情况吧,18883规定新风量要大于30m3/(h*人),像我这个例子,新风量为90m3/h,按照标准应该最多只能容纳3个人在里面。
快乐鱼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
新风量主要是测什么设备的?


测试室内的通风情况吧,18883规定新风量要大于30m3/(h*人),像我这个例子,新风量为90m3/h,按照标准应该最多只能容纳3个人在里面。
怎么听起来是测量房间的?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐