主题:可燃气体报警仪

浏览0 回复6 电梯直达
东奔西走
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问车间内含有甲醛和异丁醛,为防止爆炸,可否使用可燃气气体报警仪来检测监控,什么型号的较好??
推荐答案:御风飘逝回复于2014/03/24
危险气体报警仪在较低浓度的时候就会报警。会把人吵死的。不知道可不可以人为的设置报警浓度。
补充答案:

guweijian回复于2014/03/24

甲醛和异丁醛都可以用可燃气探头来检测的,一般都是LEL催化燃烧传感器,因为你是作为检测可燃气来使用,所以楼上说的报警的事情是不可能随便出现的,本身LEL的读数转换为ppm单位就很大,甲醛的爆炸极限是7.0lel,你如果要泄露到这个程度已经很厉害了。我们做RAE的,需要联系我。

ll001回复于2014/10/07

建议还是在车间里面安装探头比较好,个人毕竟的不能完全体现车间内部的甲醛的浓度

dyd3183621回复于2014/10/20

我们一直在使用,到现在还从来没有报警过

lq0010回复于2014/10/23

个人气体防护装置,MAX2000,我们用这个,探头可以更换

为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
御风飘逝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 guweijian(v2862910) 发表:
