紫外可见分光光度计(UV)

主题:【讨论】煤灰中金属元素分析用紫外分光光度计还是火焰原子光度计好

浏览0 回复7 电梯直达
wenzi997
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
公司要采购一台仪器,要检测煤灰成分中的金属元素,主要是铁、镍、铬、钒。其中铁 含量在100-600PPM,镍、铬大约在几十PPM;钒含量较高,有1400PPM。检测仪器是用紫外分光光度计还是火焰原子分光光度计会好点?有没有煤炭化验行业的大侠,给点经验。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
暗夜精灵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
烟雨江南
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
含量都比较高用UV也可以达到检测要求了
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
ldgfive
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般高含量的金属都是用UV测试
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴