主题:【求助】设备校准点和校准结果确认如何做?

浏览0 回复7 电梯直达
yzyxzxy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
好多设备校准问题求解答~
1.比如水浴锅,测试标准要求50℃±2℃和37℃±2℃,那外部校准时,是不是只要求他们校准这两个点即可?然后如何评价?
2.到某家计量单位送校温度计时,要求校准37,105的点,但是答复:不是常规计量点要额外收费,所以我就提供了测量范围-30℃~+200℃,最终报告如下,想问:我如何做校准确认?如果实验室的要求是37±0.5℃,105℃±3℃的话?
校准证书
3.什么情况下给修正值,怎么给?
公司没人懂设备校准这块,我也从来没接触过,头都大了~
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
小骗子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:鼓励
西瓜猫猫西瓜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的要求是37?0.5℃,105℃?3℃的话
-----------
37℃这个点肯定是不行的,证书里面写的技术指标是?1℃
具体参考小骗子说的
yzyxzxy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计
这个技术指标是他们证书出的,我并没有提供,你的意思是我送检的时候,也要给他们我的技术指标吗?
yzyxzxy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


原文由 yzyxzxy(yzyxzxy) 发表:
对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?
因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!
yzyxzxy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!
±1.0℃是怎么得来的?我没有提供。。。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴