请教论坛里的大侠:
实验室有台新的山特UPS,用了一年问题不断,修了四个月,依旧还有问题,工程师百般推脱。
具体问题表现是:市电时UPS没有问题。但需要UPS电池供电时,明明UPS主机电池容量灯5个格都还亮着(即表示电量容量100%),但只放电了8min,电池指示灯已经开始闪烁,UPS的蜂鸣声也转化为短促的报警声,提醒电量不足。问题总结:对于UPS主机来说,电池容量灯不能正确显示电池放电过程。对于蓄电池来说,坚持时间太短。
后来工程师又是修主机又是换电池,期间各种折腾各种艰辛就不说了。现在的状况是:UPS放电可以坚持四个小时。
存在的问题是:UPS主机控制面板上的电池容量灯(5个格),刚开始会随着放电一格一格的显示电量递减,理论上来说,应该剩最后一格电时,UPS报警提醒电量不足。但现在还有三格电时,已经报警提醒了。也就是说电池容量灯不能正确显示电池放电过程。
给工程师电话,他很不耐烦。我现在也烦死了。请高手帮忙。如果叙述不够清晰。直接看图。
多谢,在线等。