主题:【求助】“气体流量和水压力不正确导致不能点燃”比较突然!!!

浏览0 回复4 电梯直达
二老行排
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
过程描述:
icp6300,昨天正常测样过程中仪器突然熄火,检查系统提示“冷却水流量不够导致等离子体熄火”。
马上检查气路,氩气压力0.6MPA,冷却水流量4kg/cm2,压力63psi,超声清理过滤网,仪器状态灯绿色,再点火,失败。
提示“气体流量和水流量不足导致不能点燃”,更换矩管,中心管,进样管,清洗雾室,点火,成功。
80分钟后,又熄火,错误信息一样,检查冷却水和氩气再点火,失败。再点,失败。再点,……
错误信息如下图:

错误信息

请问各位老师,问题到底出在哪里,之前一直很稳定

PS:前一个月最热那几天,空调大概坏了半个月,仪器的房间温度一直在35℃左右,湿度自然也比较高,不知道有没有影响。

关键是那种温湿度,仪器也没有报警

求指教!!!


该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
为您推荐
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
气体流量要看是哪种,这种可能是辅助气流量不足,无法点燃维持等离子体,水流量不足你软件 是否能看到检测器温度降到多少了?
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
suecjiaoyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
“冷却水流量不够导致等离子体熄火”现象发生:如果是点火成功,只能坚持2.3秒时间,注意观察点火瞬间冷却循环水压力参数变化是否正常?
办法一:如果压力与正常值比较变小,可以恢复或稍微增大循环水机输出压力试试点火;
办法二:如果水脏,换水,清洗循环水机后反接循环水输入输出管道,反冲5分钟后恢复正常接法试试点火。
办法三:更换高频工作线圈前的流量传感器、电磁阀等试试。
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴