主题:【求助】waters液相2695开机出现plunger homing fault,自检不通过怎么解决,求各位有经验的帮忙,谢谢!

浏览0 回复11 电梯直达
Insm_53dfced0
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
waters液相2695开机出现plunger homing fault,自检不通过怎么解决,求各位有经验的帮忙,谢谢!



为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
moviehua
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
把purge阀打开然后重启,一般可以通过,然后再拧紧,建议超声或者更换在线过滤器。
hujiangtao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
药王地瓜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qinghuoly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
错误后边有数字的,例如plunger homing fault(0)。0对应左边那个泵头,1对应右边那个。阻塞复位失败,有几种可能:

出口堵塞,尝试复位柱塞时无法泵出液体。
泵电机不转
电机编码器故障
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
竹离东下
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果是左边泵坏了,可以更换泵
也有可能是泵驱动坏了
可找我维修
p3113799
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
plunger homing fault(0)。0对应左边那个泵头,1对应右边那个 如果报0.1那就可能是泵版有故障
火悦
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个问题出现大多数原因是由于在线过滤器堵塞导致,当这个错误出现时,将排空阀送来,点击面板的ok,自检就可以通过了,但是,记得要将在线过滤器滤芯卸下来超声清洗,在wet prime 压力时一般超过500psi都需要超声一下,当超声无效时只能更换了。
Insm_165e8ce7
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
淹死的鱼??
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
将在线过滤器阀芯取下超声清洗,然后打开排液阀,重启就能自检通过。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴