2.40.5KV为额定工作电压,也就是断路器的工作电压等级,3150A为额定工作电流,31.5KA为开断电流,闭合电流为断路器的合闸电流,开断电流比闭合电流大,因为开断电流一般是在电路中出现故障时跳开,电流比较大。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.40.5KV?3150A?31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看到一断路器其参数是40.5KV?3150A?31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问:变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:有如下注意事项:
(1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
而加了励磁,定子就可以看作一块磁铁,有固定的NS极,会随着旋转磁场同步转动,所以称同步电机。(磁铁的吸引作用)
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实就是定子有没有加励磁,不加励磁为异步,应为只有产生相对运动了,才会有切割磁感线的作用(或者说是磁通变化),才会产生电磁感应力(即安培力)。