5、母线等设备动热稳定电流需核算;
a) 电压比相等,相差不超过?0.5%;?
b)阻抗电压相等,相差不超过?10%;?
c)线圈接线组别相同;?
d)容量比不得超过3:1。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
4、变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
3、保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2、多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、多台变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问:变压器可以并联吗?
答:并联条件,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑:?
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
紧急冲洗装置:有时为考虑移动方便性,可采用附一储水桶的可搬动式的冲眼器,然而使用此冲眼器若不经常保养及换水,则存在容易滋生霉菌及细菌的问题。另外,现行实验室亦可就地取材,于水槽边准备一条可挠式水管,亦可充当简单之冲洗装置,其出水量亦应保持在每分钟11.4公升;虽然如此,此种装置仍存在无法冲洗大面积、仅能冲单眼及时效较差等缺点。总之,冲洗装置应定期测试其功能,并教导人员正确的使用方法,在人员对该类设备有充份信心下,才能有效发挥其应有效能。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
5、操作人员应进行技术培训,操作有倒闸操作制度,应急电源有使用手续。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
4、由于应急电源一般容量较小,使用应急电源前,应将非重要负荷切除,保证重要负荷;?
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
紧急冲洗装置
    实验室经常会接触腐蚀性、毒性、刺激性等化学物,身体接触到这些危害物时若处置不当,往往酿成伤害。紧急冲洗装置即成为第一线处理(first aid)之必备装置之一。目前依冲洗范围分眼(脸)专用及全身冲淋用,二者皆应考虑其冲洗效果及位置选择;一般建议前者每分钟出水量应至少 1.5公升(冲眼用)及11.4公升(冲脸用),且至少可出水15分钟,放置点则应选择人员10秒钟内可到达或每100平方英呎工作面积配置一部。至于全身冲淋用者因冲洗范围包含全身,所以每分钟出水量应达 113.6公升以上,配置点则与前者考考虑因素相同。
   