这些都是以灭弧的介质来命名的,灭弧介质的性质决定了灭弧能力的强弱。真空断路器灭弧能力很强,能很快熄灭电弧。不过其实里面并不是真空的,会故意加点空气进去,是为了安全的需要。?
这个只不过是断路器的一种命名方法,不值得深究,了解原理就可以了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问真空断路器为什么叫做真空,这个真空代表的是什么意思?
答:断路器有好多种:多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器,压缩空气断路器,真空断路器。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2.40.5KV为额定工作电压,也就是断路器的工作电压等级,3150A为额定工作电流,31.5KA为开断电流,闭合电流为断路器的合闸电流,开断电流比闭合电流大,因为开断电流一般是在电路中出现故障时跳开,电流比较大,而闭合电流是处于开路的情况下合闸,合闸瞬间电流不会达到开断电流那么大的安培数。一般在选择断路器的时候主要考虑开断电流。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.40.5KV?3150A?31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
由于定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV?3150A?31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。?
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
:变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:有如下注意事项:
(1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。
一入化工深似海
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PID检测仪即光离bai子气体检测仪,检测原理为du光离子技术,是一种简洁zhi、易用和方便的监视器,它是一种光dao电离(PID)检测器,可以检测30多种挥发性有机化合物(VOCS),其中包括苯、甲苯、二甲苯。具有快响应和高灵敏度,光电离是检测挥发性有机化合物(VOCS)的有效方法。