因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各部分漏电电流值(单位:mA)
(1)电缆线的漏电电流=A*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值A。
(2)滤波器的漏电电流?(包含变频器在内)——变频器供应厂商提供。例如:台达VFD055B43B用滤波器为26TDT1W4B4其漏电电流最大值为70mA。
(3)马达的漏电电流——马达供应厂商提供。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流(有二部分)
•漏电断路开关?滤波器?的电缆线长之漏电电流。
•变频器?马达?的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电流?(包含变频器在内)。
(3)马达的漏电电流。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:
I△n?≧?10*〔Ig1 Ign 3*(Ig2 Igm)〕
Ig1、Ig2:商业运转时电缆线之漏电电流。
Ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流。
Igm:商业运转时马达之漏电电流。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
漏电断路器额定电流设计
变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用,