主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
跟据这个现场经验,建议我们的用户在安装变频器时,对线路走线,安装都要考虑是否符合安全规范,有条件最好套PV管或铜、铝、铁管,这样即可保护好线路又可以屏蔽,如有条件建议安装旁路,这样就避免不少麻烦。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
此变频器就安装在电机旁边,可能是振动引起的吧!这也只是我的个人意见了,当然变频器安装在电机旁边本来就是不合理的,希望大家注意了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可能就是霍尔线不良了,取下来用万用表测量,发现还真是有一根信号线断了,用电烙铁焊好后运行变频器就正常了。 
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在现场检查了外部线路,操作台都正常,变频器三相也正常,电路板上的电流检测电路也没有什么问题,那故障出在那里了,我就想到霍尔传感器,霍尔线,测量传感器阻值是正常的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我至今还有阴影。进到现场最多支持10分钟,带口罩也只能半小时,煤灰太多,又难闻,不好意思了,又谈起我的感受了,谈正题。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
由于此机过了保修期,客户怕返回厂家麻烦,我刚好出差到了那里,受客户所托就赶过去看看,现场环境真的不敢想呀!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个煤矿企业处理一台160KW国产变频器,故障原因是老是跳过载保护,空载运行就没有问题,量三相也平衡。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
而技术使用手册上标明每台变频都会有不大于30mA的漏电流。将对地漏电保护线拆除就好了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
到现场后,检查所有接线、变频参数设定及硬件都没用问题,到厂家总空开处看发现他们的空开是临时借用的,地线和中线短接且有漏电保护作用,只有30mA。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
曾在一台设备上用过4台18.5的变频,在我们公司出厂前都经过严格的调试,但是到了用户现场,电工接完线上电后告诉我总是对方总空开跳闸,有时是某一台变频起动就跳闸,有时是两台起动跳闸。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴