主题:【已应助】BOD5测不出来是为了什么?

浏览0 回复3 电梯直达
lancelott
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如题啊,COD10000-20000左右,DO本身低到测不出 稀释後连稀释水的DO也降了一点几 然后BOD五天后也没啥变化 这可能是什么原因呢?细菌都死了?
推荐答案:zxz19900120回复于2021/03/22
建议楼主先根据COD数据粗判个BOD5的大体数值然后多做几个稀释倍数,稀释后的水样DO初始数值得满足HJ 505的规定;像COD这个高的情况一般pH很难是中性也得调节;还要根据实际情况进行接种甚至是驯化后的菌种。个人的理解其实这种污水分析BOD5数值仅供参考吧,很难做准了,把原来初始水样的条件改变了太多了。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zxz19900120
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
建议楼主先根据COD数据粗判个BOD5的大体数值然后多做几个稀释倍数,稀释后的水样DO初始数值得满足HJ 505的规定;像COD这个高的情况一般pH很难是中性也得调节;还要根据实际情况进行接种甚至是驯化后的菌种。个人的理解其实这种污水分析BOD5数值仅供参考吧,很难做准了,把原来初始水样的条件改变了太多了。
Nerif
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
因为高浓度cod的情况下,cod和bod5的比例不再是标准上推荐的比例了,cod1w,可能bod连1000都不到,你可能是稀释倍数过大了,所以滴定不出来,以后在遇到这种情况多做几个稀释倍数来看看吧
万虽玉
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个需要看是什么水,有些化工废水里面毒性很高,细菌都死了。还有这个有没有消毒,消毒也会导致细菌死亡。然后这个水的浓度太高,如果用国标的5日法,稀释倍数太大,可以用压差法做做看,稀释5-10倍就好了。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴