厂界外有一个小村庄,大概局里50米,投诉厂界噪声扰民。现准备建设4米高隔音墙。

这种情况监测点位是选择在高于隔音墙外1米,高于墙体0.5处测量?还是在厂界外1米,1.2米以上位置测量

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中的说法是

5.3.3.2 当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应按5.3.2 设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1 m 处另设测点。

5.3.2 一般情况下,测点选在工业企业厂界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置。
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
qq250083771
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该考虑隔音墙  隔音墙算是处理设施  为了降噪而做的
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主,感觉您给的条件不是很足,有三点和您确认下:
1、4m高声屏障和厂界的位置关系;
2、村庄最高建筑高度是否高于4m;
3、企业最高声源的高度,是否高于4m。
个人经验厂界噪声要达标,敏感点处噪声也应该达标,厂界噪声的话一般按照5.3.2布点,如果有围墙或者声源在高空的话理应高过围墙0.5m;如果村庄最高点高于围墙的话也应该在高于围墙的敏感点外布点
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
企业的隔音墙是否跟厂界一致(有些企业隔音墙是在企业围墙里面的,这种不用考虑隔音墙高度,仅考虑围墙高度),其次是敏感点是否超标(部分企业噪声排放在高空,敏感点有可能超标,对于这种按照要求需要在敏感点布点,确保敏感点噪声合格)
Tietey
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
今天特意去看了下现场,现场情况是声源位于高空。且高度在20米以上吧,估计做4米高的隔音屏障也没太大意义。
现场围墙大概2.5米,但是围墙后面紧挨着房子,房子高度大概8米左右,声源也就在房子上面。
像这种情况噪声测点应该是在围墙外1米,1.2米高以上测就行了吧,再测一个敏感点的噪声。
Tietey
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
企业的隔音墙是否跟厂界一致(有些企业隔音墙是在企业围墙里面的,这种不用考虑隔音墙高度,仅考虑围墙高度),其次是敏感点是否超标(部分企业噪声排放在高空,敏感点有可能超标,对于这种按照要求需要在敏感点布点,确保敏感点噪声合格)
  之前没说清楚,像楼上这图片情况,围墙紧挨着房子的情况,声源还在高空,是否只要在厂界外1米,1.2米以上测厂界噪声,再测敏感点噪声就行了?
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Tietey(v3335665) 发表:

今天特意去看了下现场,现场情况是声源位于高空。且高度在20米以上吧,估计做4米高的隔音屏障也没太大意义。
现场围墙大概2.5米,但是围墙后面紧挨着房子,房子高度大概8米左右,声源也就在房子上面。
像这种情况噪声测点应该是在围墙外1米,1.2米高以上测就行了吧,再测一个敏感点的噪声。
楼主,这种情况建议高于围墙0.5m测厂界噪声,直接厂界外测会受围墙隔声影响。敏感点是肯定要测的
Ins_e0c8e562
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
绿树之林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Tietey(v3335665) 发表:
  之前没说清楚,像楼上这图片情况,围墙紧挨着房子的情况,声源还在高空,是否只要在厂界外1米,1.2米以上测厂界噪声,再测敏感点噪声就行了?
如果是实体围墙就要高于围墙0.5米测量厂界噪声,如果是栅栏围墙就1.2米测厂界噪声,然后再测敏感点外1米处的噪声。