主题:【分享】【金秋计划】易燃易爆或者具有毒性的危险化学品储存场所安装气体探测器的要求(包括探测器种类、安装位置)是怎样的?

浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
针对要求安装可燃气体报警器的标准有很多,如:GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018年版)》、GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》、GB 15603-1995《常用化学危险品贮存通则》、GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》、SY/T 6503-2016《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》等。

以GB/T 50493-2019 50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》为例,具体要求如下(其他标准与本标准要求基本一致)。

(一)选型

1.可燃气体或其中含有毒气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器。

2.有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到容许浓度,但可燃气体浓度不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检(探)测器。

  
3.可燃气体和有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%LEL,有毒气体的浓度也可能达到容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。

4.同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器。

(二)位置

1.可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检(探)测器,且检(探)测器距其所覆盖范围的释放源不宜大于7.5m。有毒气体检(探)测器距释放源不宜大于1m。

2.检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。

(三)报警值

1.可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL。

2.可燃气体的二级报警(高高限)设定值小于或等于50%LEL。

3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%MAC/PC-STEL以下。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴