原文由 樱桃小丸子(19840214) 发表:
通风柜排风量计算
其排风量按下公式计算:
L=3600FVβ m3/h
L=3600×0.35×0.6×2×0.7×1.1
=1164m3/h
通风柜的标准是要求面风速达到:
一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ;
有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ;
剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ;
气状物为0.5m/s ;
粒状物为1m/s 。
要达到这样的面风速,对许多方面都要要求,国内都比较简单,一般也不行有什么问题.如果要求很高的话,可以买进口的,或者说买有传感器的.