主题:【已应助】风量仪用什么规范可以检

浏览0 回复11 电梯直达
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
工程节能上使用的风量仪请问大家可以用哪些规程或规范可以检定或校准?查找了几家单位,分别采用了如下几种规范:“数字风量罩校准规范JJF(闽)1068”、“风量仪校准规范JJF(苏)179”、“风量仪校准规范JJF(浙)1150”、“风量仪校准方法FFN1001”。
有的还用了“热球式风速仪计量检定规程JJG(建设)0001”,这个可以吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/16
这个就可以JJF(浙) 1150-2018 风量仪校准规范.
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
歌名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看你的风量仪是神马类型的设备,我这边用的苏信风量罩,按照JJF(闽)1068去校准的,评审没问题
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主发的风量仪的标准都是可以的,风速仪的不合适,毕竟风量是风速和面积两项参数决定的。
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:根据设备而定,均是采用的地方的校准规范。
好的,多谢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主发的风量仪的标准都是可以的,风速仪的不合适,毕竟风量是风速和面积两项参数决定的。
好的,多谢
oscar_2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
风量测定的经典方法是皮托管法,风量仪的校准或检定利用风动(风量标准装置)来做是最准的,不应用风速仪的检定/校准方法,建议采用较新的方法“风量仪校准规范JJF(浙)1150”,但该校准规范的测量范围是100-3500立方米每小时,因此还应核实校准规范的适用范围能否满足你的风量仪指标。
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这些地方计量检定规程或校准规范,只要适用,都是可以采用的。