各位大神,现在有一检测项目,噪声源是小区地下水泵房,投诉点位于水泵房上方一层居民。请问噪声检测执行什么标准?
楼主,住宅小区外排噪声个人经验各地环评批复执行标准不一,有的执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》,有的执行GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》,个人倾向于GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》;当然也可以测一层居民的声环境质量,执行GB 3096-2008《声环境质量标准》,但此时泵房外的噪音无法扣除。如何布置检测点?
楼主见下图,引自GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
引自GB 3096-2008《声环境质量标准》,同上,此时无法排除其他声源影响。