主题:【原创】【有奖讨论】天冷了,污水处理,你还用浓硫酸吗?

浏览0 回复27 电梯直达
小不董
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在污水处理,需要调节pH的时候,很多时候都用到硫酸。之前也有个帖子讨论了,用什么酸更好。
好多设计还是用的浓硫酸。甚至用的1.834(98%)的浓硫酸。
我们看看他的性质
中文名称: 硫酸 
英文名称: sulfuric acid 
CAS登录号: 
分子式: H2SO4 
分子量: 98.07 
密度: 1.834(98%) 
熔点: 10.49 
沸点: 338 
熔点10.5度,冬天,室外很多时候温度会小于10度,那么浓硫酸就可能结冰。你会考虑用什么办法来解冻吗?
我们工厂就发生了这样的事件。工人用热水(60度)解冻PE的管子。管子破裂,浓硫酸溅到了工人的脸上。 (如果是你,你会怎么做?)他用水清洗面部,酸液可能进入了眼睛。面部有2%的2 度烧伤。
这件事,在我们公司算是很大的事故了,一个人员受到伤害,需要住院观察,再就是算化学品泄露。
大家有什么想法、看法和意见?
该帖子作者被版主 太白金星10积分, 2经验,加分理由:好题目!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
可能感兴趣
nile6835
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
平凡人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
确实是,我在这边还没见到过这种现象,可能南方比北方暖和些吧。如果硫酸到脸上了,可以先从上向下擦洗部,千万别搞眼里了。
小不董
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 nile6835 发表:
开启暖气或空调干啥

污水处理设备好多都是在室外的,用空调暖气不现实。我这是在浙江,也算是南方了,冬天达到0度的时间还是比较多。
如果酸液一直流动的,结冰的可能会小很多,但停止了,就很容易结冰了。
liangkuan1627
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
怎么说来,出现这样的事情兄弟感到很同情你们的那位同仁!但想想造成这事的原因当初是没考虑你们本身所处的条件,说过来,这也是次要的,最主要就是做事一定要注意人生安全!!!!!!
amiao1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
roots
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在操作时!~应该就知道一些注意事项的啊!
~~这些强酸强碱的用水直接冲洗——有点化学知识的都不会这样做的啊!
~~
chemistryren
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用60度的水加热太高了.心急吃不了热豆腐.放在20-30度的水里泡泡就能化了.
jackeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
shabb007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不管什么试剂的使用,都应该遵循一定的规程
还要设置一定的防护措施
咸菜妞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这些操作的工人也要有一定的防护知识,就像开那些危险品货车的司机一样,他们是要持证的好像,但至少要懂得发生事故要怎么处理。毕竟是现场操作...濺到脸上应该用布擦啊,怎么能马上用水冲呢?这就说明他们对这些根本不懂,这样放在现场操作太危险了
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐