主题:【求助】急求问,B泵 purge时只听响动,液体不流出,什么原因?

浏览0 回复10 电梯直达
therine
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  非常急,因为这台液相很久没用,今天开机后,发现联机的A泵purge正常,B泵 purge时只听响动,液体不流出,管内有大量气体。于是我就用针管不停的抽出气体,还是不管用。只用A泵的时候,流速0.2ml/min,有液体流出,但是压力为0。

请问,这是什么原因?怎么解决?

很急,在线等~~~~~~

谢谢!!!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
20070617
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
管路污染了,堵了。先脱气,大量水且大流速冲洗管路,在用异丙醇冲洗管路,在用甲醇冲洗管路,试试
coffee8
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
therine
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有人了哈,谢谢先。

不过,我的问题是,现在液体出不来,大流速B泵也无液体流出。怎么冲啊?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/4/7 17:01:15 Last edit by therine
xingwangyang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
于是我就用针管不停的抽出气体,还是不管用.超声入口单向阀
therine
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
谢谢你们的无私帮助。再次请教,是入口单向阀堵住了吗?还会不会有其他地方的问题?
还有,只用A泵,为何可以出液体,但是压力为0?A、B泵的问题是否有所关联?
谢谢!!
zhaohua8011
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你用的是岛津的仪器吧?A泵有液体流出,压力为零是正常的在没接柱子的情况下!B泵purge时只听响动,液体不流出,看看是不是过滤头堵塞或没有连接好!
therine
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yuduoling
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
首先检查一下是不是入口阀处堵了,如果不是,再看其它地方
dichangwei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
单向阀堵了可能性比较大,拆下来异丙醇超声一下试试先
zchlucky
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
先看一下用针能不能抽出液体,A泵接柱加大流速也没压力?无漏液有废液流出是否压力传感器出了问题。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴