主题:【求助】循环水冷问题

浏览0 回复15 电梯直达
可能感兴趣
k_bryant24
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
经查,确诊为循环冷却水系统外机内的压力控制器坏掉,导致压力过高时无法启动。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
经查,确诊为循环冷却水系统外机内的压力控制器坏掉,导致压力过高时无法启动。

压力控制器坏了,换一个应该可以解决,有一次铜管坏了,费很功夫啊。
k_bryant24
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
经查,确诊为循环冷却水系统外机内的压力控制器坏掉,导致压力过高时无法启动。

压力控制器坏了,换一个应该可以解决,有一次铜管坏了,费很功夫啊。

铜管坏了会有什么现象啊?
波斯猫
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
铜管坏了,制冷剂肯定会泄露的啊……
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
