原文由 水星(woshibengburen) 发表:
原文由 qingqing910(qingqing910) 发表:
实验室一般是要安装自动喷洒装置的,带烟感传感器,有烟雾火情时,会先报警自动灭火的

这要看在什么地方,仪器室是不能装的,毕竟仪器伤不起啊

这个不是装不装的问题,现在新建的建筑,不管什么用途,全都要安装自动喷淋系统和烟感探头,要不然消防验收这关就过不了,你的楼就别想交工。
melt06
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们是将所需要的仪器功率给电工,然后电工再根据总功率再放大百分之十到二十设计的
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个我还真不知道有这个规定
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 melt06(melt06) 发表:
我们是将所需要的仪器功率给电工,然后电工再根据总功率再放大百分之十到二十设计的

那未来增加仪器怎么,有没有想到预留
lyla19861204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室的电路都是别人事先留好的,反正来了后没咋动过
melt06
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
原文由 melt06(melt06) 发表:
我们是将所需要的仪器功率给电工,然后电工再根据总功率再放大百分之十到二十设计的

那未来增加仪器怎么,有没有想到预留
不是放大了嘛 一般在规划实验室时 都要先有预算啥的
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
但你的20%貌似实验室扩张的话不够哦
melt06
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵,是总功率放大哦,常规的如果规划的合理的话,一般是没有问题的哦,但是如果有特大功率的话,可能就要再重新拉线了,但是这种情况很少的哦
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/7/18 11:04:21 Last edit by melt06
辛勤的蚂蚁
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室设计时要先规划好实验室的用途,照明和墙壁开关要分开,开关要
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
speals
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
按实验室最大可能使用功率(就是仪器全摆满,人员全配齐,所有辅助设备全开)再加一定的安全余量配置电线。如果还不够用,则实验室所有其他设施都会不足,实验室需要重新装修了。

另外,不能断电的精密设备需要增加UPS。把所有不能断电的设备接到UPS上。UPS的功率和容量要保证断电的情况下操作人员有时间把仪器正常关闭的。

插头预留多一些。加热设备和大型设备的线路电流留大一些。

特殊的仪器电路接口要考虑到。
该帖子作者被版主 woshibengburen3积分, 2经验,加分理由:参与