主题:【求助】Thermo AAS MD1046报错

浏览0 回复12 电梯直达
kenterfeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Thermo AAS  MD1046报错,仪器使用普通石墨管报MD1046的错误,使用ELC的却不会报错,有没有可能是ELC石墨管的电阻值低,导致P=I²•R偏低,能量偏低报错?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
wmj31
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
MD1046,好像也见过,但忘了是什么了。LZ能说说下这个报错提示什么吗?
kenterfeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
MD1046,好像也见过,但忘了是什么了。LZ能说说下这个报错提示什么吗?

石墨管没有与石墨炉头正确接触,检查石墨管是否完好并正确安装。
wmj31
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
MD1046,好像也见过,但忘了是什么了。LZ能说说下这个报错提示什么吗?


石墨管没有与石墨炉头正确接触,检查石墨管是否完好并正确安装。


那应该是没安装好石墨管。重新安装后能行吗?
kenterfeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
普通管换了5个新的,也提示错误,ELC管换了2个新的也没报错,都分别做了五六十次,也没提示错误。是不是涂层石墨管会比普通的石墨管的电阻值低,导致功率低而报错,可否增加石墨管与锥体之间的缺省电流来增加功率,消除错误提示。PE涂层管的电阻值比普通管的电阻值低,Thermo的就不大清楚了
wmj31
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
石墨管类型改变后,要在方法那里设置石墨管的类型,这应该设置了吧?
kenterfeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
嗯,每次都会换的,然后准直
wmj31
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:

嗯,每次都会换的,然后准直


准直?灯自动准直?还是什么?如果这问题一直存在,你打电话问问工程师比较好些。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
石墨炉主板在加热前有电位判断的,当检测点的电位在2.5秒内有两次超出范围就报1046错误了,这个当然与石墨管的阻值有一定关系,不过还有就是石墨炉的电流传感器检测板的位置不在最佳需要调整。这个要报修请工程师调整的。
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:讨论。
秋月芙蓉
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉主板在加热前有电位判断的,当检测点的电位在2.5秒内有两次超出范围就报1046错误了,这个当然与石墨管的阻值有一定关系,不过还有就是石墨炉的电流传感器检测板的位置不在最佳需要调整。这个要报修请工程师调整的。
这种情况经常出现,确实要保修了
kenterfeng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:

嗯,每次都会换的,然后准直


准直?灯自动准直?还是什么?如果这问题一直存在,你打电话问问工程师比较好些。


嗯,其实问题是已经解决的了。就是想了解一下普通石墨管跟涂层石墨管的电阻值的大小问题。石墨炉电源内变压器前磁场检测板没有到规定范围内的磁场,就会报1046错误。没有调电流传感器的位置,直接增大电流传感器PCB的在300V电压下的反馈电流,之后就没有再报错了。

该帖子作者被版主 wmj313积分, 2经验,加分理由:反馈。有这方面错误代码的资料吗?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴