主题:【原创】仪器设备接地

浏览0 回复17 电梯直达
hunk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
今天特别有感慨,见到一个客户7年的机器换了3个电源---测量他们稳压器的零地电压居然是0.03v,老纳闷了,怎么会这么低,接着测量其他房间里仪器稳压器上的零地电压居然都是0.03或0.02左右。一般来说无论地线做的多么正规,不会出现这么低的零地电压。一问才知道应稳压器的厂家要求把零地直连,客户有自己专业的电工,居然也答应这么干。售后工程师可能也疏忽了,只觉得零地电压足够低就行。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/7/4 7:39:20 Last edit by tang566
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
主要是对仪器和操作者的保护不够吧。

原文由 tang566(tang566) 发表:
请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?
给力
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我也想问下,零线和地线直连,会有什么危害?

我觉得应该是起不到什么作用吧,只是地线电压数值上低而已,是这样的吗?
娴闲
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tang566(tang566) 发表:
请问,换了3个UPS电源吗?零线和地线直连,会有什么危害?


是仪器的电源吧。比UPS贵多了。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
警告:

大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.

带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。
依风1986
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
警告:

大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.

带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。


非专业电工,不懂?求详细
beyond1977
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hunk(hunk) 发表:
真是悲剧,哪家的?这么严重的问题,厂商工程师7年后才发现,安装时干嘛去了。3个电源购买半台仪器了吧。
hunk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。
中间换配件的工程师不是同一个工程师。
一般情况下安装工程师不会进行地线埋设指导,客户要接稳压器也是使用方自己接,因为这不是他们的工作范围,专业性的工作,工程师没有电工证的哦。对工程师说零地电压低于安装标准就行。所以一般有大量设备或仪器时会有自己专门的电工,电工很重要啊。大型实验室,研究所,研究院,工矿企业等都会有。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/7/4 21:34:11 Last edit by hunk
abcpgf
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个还真没有在意,改天问问我们的是怎么样的接法。
beyond1977
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们这边安装的时候,都特别检查接地,公司为这个专门给化验室弄了一个接地,据说也花了不少钱。
手机版: 仪器设备接地
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴