主题:【已应助】液相柱压上不去怎么办

浏览0 回复8 电梯直达
tsingfisk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
uhplc,拆下柱子,测流速是正常的。但是装上柱子后,流速就就降低了,柱压也明显没有正常时高。反复确认没有漏液。请问各位高手,可能是哪出问题了?
推荐答案:Insm_af467669回复于2022/03/15
根据描述,表现为高压下流量不足。有以下两种情况:(1)高压不能正常工作,流量不足(2)高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足。问题可能出在泵后面到色谱柱前面这段。特别是高压阀,长时间高压容易发生漏液、盐析。
为您推荐
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
mingxiaoyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果排除漏液,还有可能是气泡或六通阀有问题,还有可能是加压泵的问题
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检查管道连接头是否脱节漏液。同时堵塞高压泵出液口看压力能否上去。如压力能上去说明泵没问题,压力上不去表明泵本身有问题。如泵正常,表明接口可能有漏液的地方
Insm_af467669
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
根据描述,表现为高压下流量不足。有以下两种情况:(1)高压不能正常工作,流量不足(2)高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足。问题可能出在泵后面到色谱柱前面这段。特别是高压阀,长时间高压容易发生漏液、盐析。
该帖子作者被版主 v325530630积分, 2经验,加分理由:优质回答
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
低压下流速准确,高压下流速偏低。

明显的单向阀工作不良,建议清洗或者更换新品。

泵机械结构一般问题不大,如果泵转速异常,一般的hplc会检测到并会报警停机。
tsingfisk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
低压下流速准确,高压下流速偏低。

明显的单向阀工作不良,建议清洗或者更换新品。

泵机械结构一般问题不大,如果泵转速异常,一般的hplc会检测到并会报警停机。
请问,A、B泵单开压力都上不去,说明两个单向阀都有问题吗,谢谢!
tsingfisk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 (Insm_af467669) 发表:
根据描述,表现为高压下流量不足。有以下两种情况:(1)高压不能正常工作,流量不足(2)高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足。问题可能出在泵后面到色谱柱前面这段。特别是高压阀,长时间高压容易发生漏液、盐析。
请问,按照您说的,我怎么排查问题?谢谢!
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2022/3/17 13:16:12 Last edit by v2808670
dadgoh
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在柱出口测一下流量,若流量下降说明单向阀漏液。需检修处理。
hnteng
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你说的流速下去了,是指软件上显示的流速降了,还是指实际流速降了?如果是实际流速降,那最主要是两个原因,一是有气泡,二是单向阀内漏。
如果是软件界面上流速降了,那可能是压力超过最大压力,自动降速。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴