验收流程:

1、总体要求

CEMS 在完成安装、调试检测、联网后,应进行系统技术指标验收和联网验收。其中,技术指标验收中的正确度验收应在其他各项技术指标验收合格后开展。

2、技术验收条件

符合下列要求的 CEMS 才可以开展技术验收工作:

a) CEMS 的安装位置及手工采样位置符合HJ1286-2023第 7 章要求;

b) 数据采集和传输以及通信协议均应符合 HJ 212 相关要求,并提供一个月内数据采集和传输自

检报告,报告应对数据传输标准的各项内容做出响应;

c) 根据HJ1286-2023第 8 章要求完成 72 h 的调试检测,并提供调试检测合格报告及调试检测结果数据;

d) 调试检测后至少稳定运行 7 d。