主题:【原创】仪器的标定

浏览0 回复5 电梯直达
butterfly68
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最近要验收一批新的变压器。
在规程看到说:对于分析出厂和新投运的设备,宜使用低浓度标准所样进行标定。
我们现在只有一种平时用的标气。自己怎么制做?
气体组分    低浓度    高浓度    气体组分    低浓度    高浓度
氢    400~800    1000~1500    乙炔    40~60    200~300
甲烷    40~60    200~300    CO    250~500    1000~1500
乙烷    40~60    200~300    CO2    1000~2000    5000~6000
乙烯    40~60    200~300    氮    其它    其它

用低浓度的标定的检测范围就更大吗?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
独钓寒江雪
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 butterfly68 发表:
标准气体建议你购买有计量器具制造许可证和气体标准物质编号的,自己制做难度较大且没有溯源性。标准气体的浓度应与被测气体接近,一般来说上限不大于200%下限不小于50%,否则会增加分析误差
butterfly68
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哦!!
但愿我们领导知道这方面知识。进适当的标气。

标气浓度高低对标定有什么影响?
浓度低的峰高,就会比浓度高的峰高低吗?这样会让检测精度增加吗?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by butterfly68
阿du
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我想可能是出厂气的杂质含量要求比较低,所以适用于低浓度标气吧。
标样浓度与实际样品浓度越接近,计算得到的结果偏差越小。
不知道你是用单点标定还是标准曲线?
chenjp7758
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hzhhqt 发表:
我感觉你理解有误,但却让我联想到:
也许刚出厂的变压器,因为没有作用过,充的油也是新油,所以油中的气体浓度相对都会很低,所以才要使用低浓度的标样进行标定。

谢谢你,我们是标准曲线。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by butterfly68